图3-3-16  干式自动喷水系统系统图

1.与湿式系统的几个不同之处:
1)系统侧充满有压气体。多了充气装置,充气的目的是维持阀瓣两侧压力相等。
2)系统最高处设置电动阀+快速排气阀
3)阀组叫做干式报警阀
2.工作原理:准工作状态下系统侧利用空气维持装置补气,平衡阀瓣下侧的压力,阀瓣处于闭合状态。空气维持装置一般采用电接点压力表(也可以用压力开关)控制打气泵的启停。
电接点压力表如下图:
图3-3-17  电接点压力表

发生火灾时,喷头爆破,系统侧压力失衡,充气管路上的气压下降至底限值,触动气压压力开关,气压压力开关动作后停止气泵。
3.水泵的启动
1)自动:连锁+联动
2)手动
3)机械应急
与湿式系统一样,不在赘述。
4.适用范围与优缺点
干式系统适用于环境温度低于4℃ 或高于7 0℃的场所。干式系统虽然解决了湿式系统不适用于高、低温环境场所的问题,但由于准工作状态时配水管道内没有水,喷头动作、系统启动时必须经过一个管道排气、充水的过程,因此会出现滞后喷水现象,不利于系统及时控火灭火。