请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
精彩课程推荐

2019年一级消防工程师《案例分析》真题答案(案例六)

[复制链接]
查看: 1575|回复: 0
发表于 2019-11-21 16:15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

2019年一级消防工程师考试《消防安全技术综合能力》科目的考试时间为2019年11月9日下午14:00-16:30,现在考试已经结束。为了给想要想要进行估分了解自身考试情况的考生提供帮助,众智网校特为各位考生整理搜集了考试科目的真题和答案解析以供各位作为参考。​

案例六

东北某金融数据中心建筑共四层,总建筑面积为11200m2,一层为高低压配电室,消防水泵房,消防控制室,办公室等,二层为记录(纸)介质库,三层为记录(纸)介质库(备用)及重要客户档案室等,四层为数据处理机房,通讯机房。二、三层设置了预作用自动喷水灭火系统,使用洒水喷头896只(其中吊顶上、下使用喷头的数量各为316只,其余部分使用喷头数量为264只)。高低压配电室,数据处理机房,通讯机房采用组合分配式IG541混合气体灭火系统进行防护,IG541混合气体灭火系统的灭火剂储瓶共96只,规格为90L,一级充压,储瓶间内的温度约为5℃。

消防技术服务机构进行检测时发现:

1、预作用自动喷水灭火系统设置了两台预作用,报警阀组消防技术服务机构人员认为其符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084)的相关规定。

2、预作用自动喷水灭火系统处于瘫痪状态,据业主反映,该系统的气泵控制箱长期显示低压报警,导致气泵一直运行,对所有的供水供气管路组件及接口进行过水多次水压试验及气密性检查,对气泵密闭性能做了多次核查,均没有发现问题,无奈才关闭系统。

3、高低压配电室的门窗下半部为百叶,作为泄压口使用。

4、IG541气体灭火系统灭火剂储存装的压力表显示为13.93MPa。消防技术服务机构人员认为压力偏低,有可能存在灭火系统缓慢泄露情况。

根据以上材料,回答下列问题。

1.该预作用自动喷水灭火系统至少应设置几台预作用报警阀组?为什么?

【答案】当配水支管同时设置保护吊顶下方和上方空间的洒水喷头时,应只将数量较多一侧的洒水喷头计入报警阀控制的洒水喷头总数。316+264=580(只),一个预作用阀组、湿式报警阀同时连接的喷头数不应超过800只,故只需设置一套预作用阀组。

2.对预作用自动喷水灭火系统进行检测时,除去泵外,至少还需检测哪些设备或组件。

【答案】预作用阀组、水流指示器、末端试水装置、喷头、压力开关和水力警铃

3.列举可能造成该预作用自动喷水灭火系统水泵控制箱长期显示低压报警气泵一直运作的原因。

【答案】1.喷头存在破损;2.末端试水装置未完全关闭或泄露;3.快速排气阀前的电动阀未完全关闭或泄露;4.气泵(压缩机)故障,出口压力不足;5.稳压装置控制柜故障;6.压力开关故障或设定值错误。

4.高低压配电室的泄压口设置符合标准规范要求吗?简述理由。

【答案】满足要求,IG541系统的泄压口无具体要求,可利用门窗下半部的百叶窗作为泄压口。

5.消防技术服务机构人员认为IG541气体灭火系统灭火剂储存压力偏低有可能存在灭火剂缓慢泄漏情况是否正确?简述理由。

【答案】正确

(1)检测要求同验收检测,IG541压力不应低于设计压力,IG541一级充装压力15MPa(标准状态)。

(2)依据克拉伯龙方程,5℃的充装压力应为14.2Mpa,背景中为13.93Mpa,推测可能存在泄露或压力表存在故障。

综上述所,消防技术机构人员认为有可能存在灭火剂缓慢泄露情况是正确的。


22

主题

22

帖子

204

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
204
众智教育,不止教育!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

商务合作

客服热线:400-6161-169
在线客服

关注微信公众号

众智网校

众智网校是众智博睿旗下职业资格培训线上平台,囊括了李文振,徐兴兵,田海宁,胡国银,张国志,李洪涛,郝宝根,王宏杰等国家级工程师;众智博睿专注在线消防工程师考试培训,众智网校秉承让学习照亮人生的教育理念,持续为工程师从业人员作出积极贡献.

Copyright;  ©2015-2020  众智网校_一级消防工程师    400-6161169      ( 鲁ICP备2020042574号-2 )
众智博睿教育科技有限公司  北京市昌平区新华未来城四层  0531-55665020  众智网校由 众智网校技术部 提供技术支持
为保障更好的学习效果,推荐使用如下软件: 360安全套装 360卫士 360杀毒 360安全浏览器