某高层商业综合楼,地下2层,地上30层,地上一层至五层为商场,按规范要求设置了火灾自动报警系统、消防应急照明和疏散指示系统、防排烟系统等建筑消防设施,业主委托某消防技术服务机构对消防设施进行了检测,检测过程及结果如下:

1.火灾自动报警设施功能检测

现场随机抽查20只感烟探测器,加烟进行报警功能试验。其中,1只不报警,1只报警位置信息显示不正确,其余18只报警功能正常。

2.火灾警报器及消防应急广播联动控制功能检测

将联动控制器设置为自动工作方式,在八层加烟触发1只感烟探测器报警,八层的声光警报器启动,再加烟触发八层的另1只感烟探测器报警,七、八、九层的消防应急广播同时启动、同时播放报警及疏散信息。

3.排烟系统联动控制功能检测

将联动控制器设置为自动工作方式,在二十八层走道按下1只报警按钮,控制器输出该层排烟阀启动信号,现场查看排烟阀已经打开,对应的排烟风机没有启动。按下排烟风机现场电控箱上的手动启动按钮,排烟风机正常启动。

4.消防应急照明和疏散指示系统功能检测

在商业综合楼一层模拟触发火灾报警系统2只探测器报警,火灾报警控制器发出火灾报警输出信号,商业综合楼地面上的疏散指示标志灯具一直没有应急点亮,手动操作应急照明控制器应急启动,所有应急照明和疏散指示灯具转入应急工作状态。

根据以上材料,回答下列问题(共20分)

1.该商业综合楼感烟探测器不报警的主要原因是什么?报警位置信息不正确应如何解决?

【答案】(1)感烟探测器不报警的原因:1.探测器本身故障;2.探测器与底座脱落;3.报警总线与底座接触不良;4.探测器接口板故障;

(2)位置信息不正确解决措施:重新编码登记正确的地址信息。

2.根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116),该商业综合楼火灾警报器及消防应急广播的联动控制功能是否正常?为什么?

【答案】根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116),该商业综合楼火灾警报器及消防应急广播的联动控制功能不正常。

理由:1.联动信号应采用两个独立的报警触发信号形成的与逻辑控制信号;2.火灾自动报警系统应在确认火灾后启动建筑内的所有火灾声光警报器和消防应急广播;3.火灾声光警报器和消防应急广播应交替播放。

3.根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116).该商业综合楼排烟系统联动控制功能是否正常?为什么?联动控制排烟风机没有启动的主要原因有哪些?

【答案】不正常。理由;排烟系统的启动方式应由同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号,作为排烟口、排烟窗(阀)开启的联动触发信号;系统中任一排烟口、排烟窗(阀)的开启动作的反馈信号,开启对应的排烟风机。

系统未正常启动的原因:控制逻辑错误;排烟风机控制柜处于手动状态;联动控制器至风机控制柜的连线故障;联动控制模块故障。

4.商业综合楼地面上的疏指示标志灯具应选用哪种类型?消防应急照明和疏散指示系统功能是否正常?为什么?

【答案】(1)地面上设置的标志灯具应采用集中控制集中电源A型灯具。

(2)消防应急照明和疏散指示系统联动功能不正常。原因如下:1.标志灯具应选择持续型灯具,平时处于节电点亮模式;2. A型集中电源应保持主电源输出,待接收到其主电源断电信号后,自动转入蓄电池电源输出;集中控制型系统的应急照明控制器接收到火灾报警控制器的火灾报警输出信号后控制系统所有非持续型照明灯的光源应急点亮,持续型灯具的光源由节电点亮模式转入应急点亮模式。

5.消防应急照明和疏散指示系统功能检测过程中,该商业综合楼地面上的疏散指示标志灯具一直没有点亮的原因有哪些?

【答案】1.联动控制器的控制逻辑错误;2.联动控制系统的控制模块错误;3.联动控制器处于手动控制状态(故障状态);4.联动控制器至应急照明控制器的连线故障,信号不能正常传递。


22

主题

22

帖子

204

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
204
众智教育,不止教育!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

商务合作

客服热线:400-6161-169
在线客服

关注微信公众号

众智网校

众智网校是众智博睿旗下职业资格培训线上平台,囊括了李文振,徐兴兵,田海宁,胡国银,张国志,李洪涛,郝宝根,王宏杰等国家级工程师;众智博睿专注在线消防工程师考试培训,众智网校秉承让学习照亮人生的教育理念,持续为工程师从业人员作出积极贡献.

Copyright;  ©2015-2020  众智网校_一级消防工程师    400-6161169      ( 鲁ICP备2020042574号-2 )
众智博睿教育科技有限公司  北京市昌平区新华未来城四层  0531-55665020  众智网校由 众智网校技术部 提供技术支持
为保障更好的学习效果,推荐使用如下软件: 360安全套装 360卫士 360杀毒 360安全浏览器